发布于 2009-05-20 09:41:32

0楼

关于SOE的实现,西门子目前有3种常用的方法,其中一种利用S7-400 + WinCC 实现的,另外还需要支持时间标签功能的ET200M接口模块和支持硬件中断的DI模块。其基本原理是:利用ET200M模块缓存来自与DI模块的信号变化和相应的时间戳信息,再利用S7-400 CPU读取这些信息(数据记录),并将它们发送给WinCC的报警记录系统。
下面是和该功能相关的一些关键字:
时钟同步
中断
数据记录(Data record)
FB62 (TIMESTMP)
FIFO
SFB35 (Alarm_8P)

更多详细信息可以参见下载中心下载中心的文档A0130:《SoE时间标签功能使用入门》