0楼

谈到报警设置,就不能不提到报警归档问题!
1.对于系统不是很大的项目,可以直接将报警归档储存在本机硬盘上就可以;
2.对于大系统,我想数据归档服务器是必要的,西门子提供了CAS服务器方式,可以通过终端总线将报警记录以及过程值归档记录储存在CAS服务器中;目前,CAS服务器已经支持冗余方式;
3.对于归档组态,西门子提供两种方式选择:时间段+数据段;
4.对于时间段+数据段的选择,还是要根据工艺及客户要求去设定。一般都只选取其中一种,方法就是将另外一种不选取的方式设置成一个很大的值,这样就相当于屏蔽掉了它的方式;我个人认为数据段的方式还是较为合理的,毕竟计算机本身的储存空间是受限制的。
5.如果使用了CAS服务器的话,还要考虑如果CAS数据储存量大后的处理;CAS提供了外界储存的功能,及可以通过光盘刻录,数据移动等外设方式实现;
6.一般来讲CAS的使用,基本上可以解决大量数据储存的功能了。我想很少有企业会要求数据5年以上的储存的。
个人看法,欢迎拍砖!