0楼

首先对端口通讯协议进行设定,是选择PPI模式或自由口模式,即对SMB30和SMB130赋予不同的值,只需设定一次即可。然后使用NETW和NETR指令设定传输的交换数据区域,注意将远程站号、远程站地址指针、发接收数据区起始地址及发接收字节数等参数予以合适的设定,最后将TBL地址传输到相应端口即可。编译下载后进入状态表进行测试数据区传输状态,然后编写输入输出传输指令即可实现外围硬件点位控制。