先定义一个INT型变量,如TAG1;或者DBW0定义为INT;
如果变量TAG2为word;或DBW2为word;
可以用
L TAG2
T TAG1
监控的时候,看看TAG1就是TAG2对应的整数了;
这里有个技巧,就是很多类型不一致的变量,但它们占有的长度又是一样的,
用L,T都能很简单的实现转换;