回复:PLC315-2DP,输出模块0.5A,能否直接连接24V,10W的报警灯?

sqzth

  • 帖子

    1045
  • 精华

    5
  • 被关注

    14

论坛等级:侠圣

注册时间:2006-10-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-05-20 14:40:17

0楼

quote:以下是引用囔囔踹在2009-05-19 17:10:27的发言:
灯负载会因高的接通浪涌电流而造成对继电器触点的损坏。对于一个钨丝灯,其浪涌电流实际上将是其稳态电流大小的10到15倍。对于使用期内高切换次数的灯负载,建议使用可替换的插入式继电器或加入浪涌限制器。

嘿嘿,一般开关量输出有问题可以加浪涌限制器,反向二极管,齐纳二极管,压敏电阻(交流负载),阻容吸收(交流负载)



如果是一个 钨丝灯的话 ,那是一定不能直接带的 ,
知其道 用其妙
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54618条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。