又想到了一些和WINCC报警有关的信息:
1.报警信息同步:这个对于多操作员站来讲是十分必要和重要的;必须保证报警信息的实时同步。
2.报警信息同步也要分成单站模式和C/S模式两种:
单站模式下:必定保证不同的操作员站的设置,组态一致;仅需要将时间同步设置好,即可以实现报警信息的同步了;时间同步的方法就不再这里赘述了;
C/S模式:由于操作员站是读取服务器的数据,因此对于单服务器的模式下,报警信息谈不到同步的问题,只要将终端总线网络设置好就可以了;
对于冗余服务器来讲,服务器间的设置就必定涉及冗余的组态。在冗余组态编辑器中,将报警信息相关的选项选择上,就可以实现冗余服务器以及客户机上的报警信息同步。