回复:S7 300 采集数据 (急)

digistar

  • 帖子

    37
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:游民

注册时间:2005-08-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-05-21 09:54:49

0楼

L PIW 322
// SRW 3
T DB6.DBW 0
O(
L DB6.DBW 0
L 27648 // >22mA
>I
)
O(
L DB6.DBW 0
L -50 // <3mA
)
= M 40.0
TAK
AN M 40.0
JC M001
L 0.000000e+000 // si defaut:echelle max->val. ana
T DB6.DBD 10
JU M002
M001: CALL FC 105 //call fc105 mise a l'echelle
IN :=DB6.DBW0
HI_LIM :=DB6.DBD2
LO_LIM :=DB6.DBD6
BIPOLAR:=FALSE
RET_VAL:=DB6.DBW14
OUT :=DB6.DBD10
L DB6.DBD 10
L 0.000000e+000
>=D
JC M002
L 0.000000e+000
T DB6.DBD 10
M002: L DB6.DBD 10
RND
T MD 200
L MW 202
T MW 50
结合程序,看看FC105的介绍就可以做了