昨天我把项目上用的模版拿了出来测试一下,组态是这样的,中央机架上电源5A、CPU314、以太网343-1EX11-0XE0、5个DI模块321-1BH02,因为以太网版本低,需要先用MPI把硬件下进去,下进去之后,删除MPI改用以太网,改PG/PC接口,连接硬件(测试没有问题),在CPU在RUN模式下把硬件信息下进去,硬件信息能下进去,但就在提示要完全重启CPU之后问题来了,CPU无论如何启动不了,能手动冷起,但是不能暖起,冷起后再用以太网下硬件信息,就提示不能连接CPU模块了。重新使用MPI按照上面的步骤做,还是一样的问题。
现在还郁闷呢,找不到解决的办法,难道这个CPU不支持从以太网模块暖起?还是我的以太网模块自身的版本太低导致的呢?以太网上的版本显示V2.3。
请高手赐教!