如果带Simotion,若不考虑DSC的话,Simotion是不会把位置设定点发给Sinamics的,而只是将位置偏差经过比例环节转化成速度给定,再发给驱动。
如果不带Simotion,即使用Sinamics的Basic positioner,则位置环在驱动内部做,那么肯定要通过上位控制器(比如PLC等)将目标位置发到驱动中去。
报文中每个字的含义可以在驱动的communication\PROFIBUS 中看到。