回复:求助:S120用于位置控制,CU320最多控制几个伺服轴,我是指非插补轴

jason_zhao

  • 帖子

    42
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2009-05-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-05-21 14:59:44

0楼

当需要做基本定位时,每个带性能扩展的CF卡可以带4个轴,因此你的情况需要2个CU320,其中一个插基本卡,另一个插performance1卡。
另外,你也可以使用一个CU320(带performance1卡)和一个CU310DP(也要带卡)+PM340,价格可能会经济一些。