1:若判断晶闸管有问题,直接用万用表来测。G与K之间是有阻值的,根据晶闸管的类型,其阻值有大有小,但一般在20多到7之间。若G与K或K与A之间无电阻就可直接判断。
2:按这种方法可以大至确定是三相中的那一相,在有针对去判断就可以了。