quote:以下是引用yming在2009-05-21 11:41:31的发言:
我用过5.5kW电磁制动电机。制动频率20-30分钟一次,寿命有6-7年。
用过1.1kW抱闸(自己设计的)升降机构,10-15分钟一次。寿命大约8-10年,
现在改设计为选用车辆的“盘刹”,制动效果好,安全可靠、物美价廉。
哈哈斑竹在做广告啊!!
斑主的意识是,用OFF2停车,用机械抱闸直接制动也可以,上边是斑竹举的例子对吧.我这个制动很频繁,大概两三分钟一次,对比斑竹的例子,这抱闸也能对付两三年了吧??
另外,我想利用直流制动(直流制动在装置频率降到比较低时加入),并且借助直流制动时装置发出的OFF2信号关闭电磁抱闸.您看能行的通吗??