求助,请帮忙看看这个程序段

已锁定

失语的猪头

  • 帖子

    2
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2009-05-22

普通 普通 如何晋级?

求助,请帮忙看看这个程序段

435

2

2009-05-22 13:15:06

N274: A "O_Running"
AN "RF_Alarm"
JCN N277
L 0
A "RF_1"
JC N275
L DB100.DBW 40
L B_C
>I
JC N276


N275: L DB100.DBW 40
L A_C
>I
JCN N277

N276: A "O_Running"
L S5T#5S
S "RF_Alarm"
SP T 1

N277: A T 1
= "O_AlarmBell"
JC N300


需要实现的功能:当运行且“RF_Alarm”未被职位时,A_C,B_C小于DB100.DBW 40时,警铃响5秒,并将RF_Alarm置1,RF_Alarm 将在后面的程序被复位。我觉得没有什么问题,但是老出现按下运行以后,警铃直接响起来。