N274: A "O_Running"
AN "RF_Alarm"
JCN N277
L 0
A "RF_1"
JC N275
L DB100.DBW 40
L B_C
>I
JC N276
N275: L DB100.DBW 40
L A_C
>I
JCN N277
N276: A "O_Running"
L S5T#5S
S "RF_Alarm"
SP T 1
N277: A T 1
= "O_AlarmBell"
JC N300
需要实现的功能:当运行且“RF_Alarm”未被职位时,A_C,B_C小于DB100.DBW 40时,警铃响5秒,并将RF_Alarm置1,RF_Alarm 将在后面的程序被复位。我觉得没有什么问题,但是老出现按下运行以后,警铃直接响起来。
求大人帮忙看看,是不是有问题。在线等。谢谢。