要看系统是如何设计的,
如果是中断的形势,并且速度要比PLC的最快指令执行的速度快上N倍,那就都读的到;
如果是查询模式,第一次说不定赶上哪个;
WINCC应该是时间片 + 抢占任务模式,比较像查询,只是不知道速度如何,不过也没关系,读到10.0只是暂时的事情,最终是100.0,但是,如果PLC循环之行那个10.0和100.0的程序就不好说了。
但有一点可以肯定,WINCC肯定不是随机的。