呵呵,我这几天也被同样的问题折磨了几天,幸亏有高人指点,拿来与大家分享。具体做法;
FC开头
OPN INVarable //FC里IN的变量,此管脚用来连接一个DB
L DBW0 //DB里数据保存的地址
T MW0 //FC里使用的用来存放临时结果的,当然就不要用临时变量了

FC结尾
OPN INVarable //FC里IN的变量,此管脚用来连接一个DB
L MW0
T DBW0
如果使用的M位较多的话还可以增加DBW2,DBW4,.....,相应得增加MW