回复:请问,我们研究所有一台数控铣床采用了电抗器后,电抗器后的负载(电源模块,变频器等)投入工作后,为什么电源模块的输入电压和电抗器的前级母线

801

  • 帖子

    3240
  • 精华

    28
  • 被关注

    68

论坛等级:至圣

注册时间:2004-01-09

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2009-05-25 06:50:53

0楼

首先,电抗器是在电源模块的前级,出现楼主所述的情况有2种可能,1是测量有问题,2是电抗器与电源模块不匹配。正常情况下电抗器的输入端即3相380V是不应该升高的,否则,一些接触器线圈、三相灭弧器就会烧毁。