回复:西门子PLC扫描问题

林春浩

  • 帖子

    115
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2008-09-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-05-25 11:28:42

0楼

刚才做了个实验
把OB1的时间设置成最大6s
在里面写了如下程序
A I0.0

AN M0.1

= Q0.0
仿真时,使 I0.0为1,然后随机置位 M0.1,通过VAT发现在6s的扫描周期中Q0.0随着M0.1的变化而变化,也就是说过程映像区里面的Q是和程序逻辑计算同步的,那么在扫描周期结尾的时候把过程映像区的值输出的物理输出点,即物理输出点应该和Q0.0在过程映像区最后时刻的值有关了
要做自己开心的事情!