本站下载的资料(8950920)
LD I0.0
MOVD &VB200, AC1
MOVD &VB220, AC2
LD I0.1
BMB *AC1, *AC2, 4
LD I0.2
EU
INCD AC1
LD I0.3
EU
DECD AC1
网络三四,到底如何增加和减少一个字节,不太明白,在机上试验也看不明白.
网络二好像也只能传送四个字节.为什么没用边缘信号?
8950920.pdf文件中P2-5中连I0.2和I0.3都写成I0.0 真不明白怎么会这样.文中有讲到用状态表查看,可还是看不明.
是否有要修改的地方,以免误导学习者.