回复:winc和s7-300通讯问题不正常?

canchuan

  • 帖子

    23
  • 精华

    0
  • 被关注

    18

论坛等级:侠客

注册时间:2006-10-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-05-26 08:04:23

0楼

问题解决了.是24VDC电源问题,过十几分钟直流电源24V就为零了,换电源解决了.我鉴控PLC中DB块数据和WINCC数据同步变化同时归零,我就查电源.刚开始的时候ping下位plc地址的时候,time=-12,ping不正常,time有很多小于零的为负数,我没遇到过就怀疑通讯问题.我就怀疑网线和网卡,后来一上网查,说AMD双核cpu就有这中问题,需要打补丁,这些操作我就做了,还是数据不正常.我就查plc这边.