回复:技术专题探讨-PLC 诊断 OB 8X用法

凡烨

  • 帖子

    119
  • 精华

    1
  • 被关注

    1

论坛等级:游侠

注册时间:2009-05-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-05-26 13:11:04

0楼

quote:以下是引用鹅卵石在2009-05-26 08:32:22的发言:
A(
L LB 8
L 0
<>I
)
= "Alarm_DATA".DP3_Slot5_FLT
请问LB 8中存储的是什么信号?

LB8包括
OB82_MDL_DEFECT BOOL 模板故障
OB82_INT_FAULT BOOL 内部故障
OB82_EXT_FAULT BOOL 外部故障
OB82_PNT_INFO BOOL 通道故障
OB82_EXT_VOLTAGE BOOL 外部电压故障
OB82_FLD_CONNCTR BOOL 前连接器未插入
OB82_NO_CONFIG BOOL 模板未组态
OB82_CONFIG_ERR BOOL 模板参数不正确

也就是说上述的Bit发生变化,才能真正说明模板出现了故障,然后置位 "Alarm_DATA".DP3_Slot5_FLT,表示模板故障。