过了这么久了,本来想着没戏呢,意外得居然找到了解决办法,嘿嘿。

通过如下脚本即可在后台将项目的计算机名称更改为当前计算机名:
quote:
Dim strPrjPath
strPrjPath = "E:\Project\WinCC_PRO\RedOPCServer\RedOPCServer.MCP"
Dim oShell,strComputerName
Set oShell = CreateObject("Ws cript.Shell")
strComputerName=oShell.Environment("PROCESS").Item("ComputerName")

Dim oPrjOperation
Set oPrjOperation=CreateObject("CCDmPrjOperations.CCDmPrjOperations.1")
oPrjOperation.RenameServer strPrjPath,strComputerName
Set oPrjOperation = nothing

非淡泊无以明志,非宁静无以致远