quote:以下是引用鹅卵石在2009-05-27 09:33:52的发言:
OB84CPU硬件故障组织块,,,好像用的不多,哪位大侠知道什么场合需要使用OB84?

首先并不是所有的CPU都支持所有的OB8x,例如CPU300不支持OB84,而CPU400则支持OB84。所以对于CPU300谈OB84则没有什么意义。
对于CPU400,如果内存出现错误或者消除,会调用OB84,如果不调用OB84CPU也不会停机。
对于CPU400H,如果H之间的光纤性能出现问题,同样会调用OB84,如果不调用OB84CPU也不会停机。
对于WinAC RTX,如果操作系统出现问题,比如“蓝屏”,会调用OB84,不调用同样不会引起停机。