回复:现场变频器一运行,300plc就报警?PLC采用分布式结构?怎么办?有没有遇到相关情况的

sqzth

  • 帖子

    1045
  • 精华

    5
  • 被关注

    14

论坛等级:侠圣

注册时间:2006-10-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-05-27 14:45:29

0楼

我建议用一个RS485中继器 加在变频器和 其他站点之间,
让它们在不同的网段中
理由:
中继器除了有 信号放大,信号再生的功能之外,
还可以使网段之间相互实现电气隔离!

实践
我们有一个项目 400的CPU带了3个子站,7个变频器!
中间加了一个RS485中继器,平稳运行!