840D系统距离编码的光栅尺不能回参考点。。。。。。

已锁定

大海水

  • 帖子

    2025
  • 精华

    2
  • 被关注

    13

论坛等级:侠圣

注册时间:2007-07-09

普通 普通 如何晋级?

840D系统距离编码的光栅尺不能回参考点。。。。。。

2961

10

2009-05-27 15:26:28

各位大侠,最近修了台数控铣床,现象是其中的一个轴不能回参考点。
事情比较偶然,贵厂家的机床开始报警油路问题。自己维修人员搞定了,
可是上电开机后,机床就回不了参考点。
光栅尺为海德汉的LB382,全长有12米多。距离编码尺。
1、机床在JOG下,不回参考点,正向、反向,运行正常。只要一回参考点,
参考点的数据就变成70000MM多啊。无论在任何位置都是如此。
2、开始怀疑轴卡坏了,更换替之,问题依旧。据此判断轴卡没问题。。。
然后和其它轴掉换下光栅尺的反馈电缆,问题也依旧。据此判断光栅尺反馈
线没问题。
3、怀疑是读数头坏了。将光栅尺拆开,检查钢带干净的很。读数头也很干净,
就是玻璃片的边上有点模糊。别的没问题。报着试试看的态度,找了块丝绸
沾了点酒精。将其擦拭干净。从新恢复安装。
回参考点测试,一切正常。。。。。。
我记得以前线屏蔽不好也会出现这样问题。现在又积累了点浅薄经验。
拿出来和大家分享下。。。。
840D系统距离编码的光栅尺不能回参考点。。。。。。 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINUMERIK

共有25605条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。