回复:电动闸阀和流量变送器的问题

icestoneguy

  • 帖子

    34
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:游民

注册时间:2008-10-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-05-27 20:58:40

0楼

quote:以下是引用alexdong在2009-05-19 10:18:40的发言:
最好还是脱离PLC用信号发生仪检测一下流量计的信号是否真的是4mA输出,再进一步分析。

谢谢!
我们共有4根管的气体流量计,现在是2号有问题,其他3个没有问题,我把2号和的信号线和其他几个的信号线对调,2号在监控电脑上显示正常,而与之对调的则出现同样的问题,所以我怀疑就是输出电流偏大导致,如果没有输出的话它会返回个最大值,而实际情况不是这样的,不知道我这样说是不是对的