quote:以下是引用大海水在2009-05-27 15:26:28的发言:
各位大侠,最近修了台数控铣床,现象是其中的一个轴不能回参考点。
事情比较偶然,贵厂家的机床开始报警油路问题。自己维修人员搞定了,
可是上电开机后,机床就回不了参考点。
光栅尺为海德汉的LB382,全长有12米多。距离编码尺。
1、机床在JOG下,不回参考点,正向、反向,运行正常。只要一回参考点,
参考点的数据就变成70000MM多啊。无论在任何位置都是如此。
2、开始怀疑轴卡坏了,更换替之,问题依旧。据此判断轴卡没问题。。。
然后和其它轴掉换下光栅尺的反馈电缆,问题也依旧。据此判断光栅尺反馈
线没问题。
3、怀疑是读数头坏了。将光栅尺拆开,检查钢带干净的很。读数头也很干净,
就是玻璃片的边上有点模糊。别的没问题。报着试试看的态度,找了块丝绸
沾了点酒精。将其擦拭干净。从新恢复安装。
回参考点测试,一切正常。。。。。。
我记得以前线屏蔽不好也会出现这样问题。现在又积累了点浅薄经验。
拿出来和大家分享下。。。。

请问下“大海水”大侠
我公司有一台落地对头镗W轴报20004 “无法找到参考点标记”
以前是报25000后来我清洗了下好了,但过了几天就报20004啦!
我们的光栅尺是FAGOR(法格)B-1540
这问这么处理啊 !

谢谢啦!
Hi! 大家好! 很高兴能够认识你们!希望以后请大家多多指教哦!谢谢!liaoxiangyun37@163.com