我一个S7-200+EM277和上位机5611卡通信,距离大概800米,我在中间400米的地方放了一个西门子RS485中继器(Repeater),发现通信不上了。我直接连接,不用中继,反而能到1.5M通信正常.不知道出了什么问题.那个L+,M我用了一个LOGO电源.
PE接地不接地好象没什么区别,M5.2端子不知道干什么用.没有接. 一个网段接A1.B1一个接A2,B2.两个终端电阻全ON了. 中间的OFF没打上.
奇怪的是,用了中继网络就是不通,不知道哪位用过,可以帮忙解决?那个M5.2端子干什么用的呢?