回复:[请教]回参考点问题?加急

大海水

  • 帖子

    2025
  • 精华

    2
  • 被关注

    13

论坛等级:侠圣

注册时间:2007-07-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-05-29 18:57:41

0楼

在PHASE2,即搜索零脉冲。分PLC的接口信号是上升沿同步搜素零脉冲,还 是
PLC接口信号是下降沿同步搜索零脉冲。
1、PLC接口信号为下降沿同步搜索零脉冲,以34040为速度、34010的相反方向
寻找方向。34060设置最大距离到参考点的限位开关。
2、PLC接口信号为上升沿同步搜索零脉冲,机床以34020速度离开CAM,方向与
34010设定的方向相反,一旦参考点开关离开CAM,然后减速停止,随后以
34040为速度驶向CAM。同时PLC接口信号相应激活,零脉冲同步完成。
3、不知道正确否,请高手指点下啊。。。。。。