WINCC报警功能应该还是很强大的,能把报警功能灵活应用,也不是一件很容易的事。一般工程公司做工程的时候,大部分只注重画面,画面都做的非常漂亮,而报警一般都做的不深入,呵呵,有点偏激了。而老外的程序一般画面都比较简单,一般都用线条,很少用到位图,而报警做的就比较好。
报警功能的深入使用跟工厂的管理和操作规程也有很大的关系。比如说,象报警控件里的紧急确认功能,这个功能肯定是与操作规程有很大的关系的,我到现在也无法想象出什么时候需要紧急确认功能。
另报警处理机制和程序的可靠性也有很大的关系。比如说,在PLC有一条语句,根据一个条件去开一个电机,而为了安全可靠,把与这个电机相关的报警的确认位也串到条件中,但报警没有被确认的时候,这个电机就启动不了。这就要求操作员有在出现报警的时候,必须要对报警进行确认。这样带来的好处是有两方面:1.当虚假报警出现时导致设备不能正常启动,通过操作员的确认就可以正常启动设备。2.当报警发生过,现在已经消失了,但没有被确认,这样设备也不能启动。这就要求操作员一定要去关注设备的报警信息,有时候报警信息不关注是不行的。