quote:以下是引用卡路里在2009-05-31 10:41:12的发言:
不好意思问下,你们指的接地是什么的接地啊,一般不都是,PLC出一个总的接地吗?
查接地的话,是不是,用万用表,一头接地,一头接输入点啊
中间加继电器的话,现在貌似不行了。
我很少见这东西坏(可能是我经验尚浅),所以,想问下,为什么会这样?
[quote]以下是引用卡路里在2009-05-31 10:41:12的发言:
不好意思问下,你们指的接地是什么的接地啊,一般不都是,PLC出一个总的接地吗?
查接地的话,是不是,用万用表,一头接地,一头接输入点啊
中间加继电器的话,现在貌似不行了。
我很少见这东西坏(可能是我经验尚浅),所以,想问下,为什么会这样?
1、PLC的输入模块一般不用接中间继电器的。(除非你的场合是特殊的)
2、查接地好不好,应该看M点与地是不是联通。再上电后检测P点对各个地看是不是24v。
3、接地指的是M点接地,因为给模块供电的都是DC24V。
正常的情况下是应该接地的,不正常的情况是:
第一大忌---设备漏电,这样的话电流经过M点就烧卡了。
第二大忌----电源接地占不同造成的电势差。
第三大忌----电源并联使用,而且容易烧电源