回复:关于CPU313C-2DP的M段如何连接请教

kinkin

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    7358
  • 精华

    53
  • 被关注

    250

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2009-06-01 10:21:18

0楼

西门子这样设计的目的是DI和DO都可以用自己单独的电源,也就是说,M端是可以不连接的!不过我推荐方式是,DI和CPU用同一个电源,也就是用PS307,这样的话,DI的M端肯定是和CPU的M端连在一起了,DO的话,要根据负载情况来定,还要根据你是用的DO模块来做决定。通常情况下,是可以将其M端连接在一起的。