回复:请问CP5611+S7226+EM277走DP网络,300米的距离需要加中继器吗?

阿鸣

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4233
  • 精华

    27
  • 被关注

    1298

论坛等级:至圣

注册时间:2004-05-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-06-01 13:42:27

0楼

300米的距离,波特率不会超过187.5K:不需要中继器。

DP通讯线最大距离与波特率有关,不加中继器时:
9.6~187.5K 1000m
500K 400m
1.5M 200m
3M~12M 100m
最多可以串接9个中继器 .