应用S7-200时,可以选用以下几种数据保持方法:
.CPU的内置超级电容,断电时间不太长时,可以为数据和时钟的保持提供电源缓冲
.CPU上可以附加电池卡,与内置电容配合,长期为时钟和数据保持提供电源
.设置系统块,在CPU断电时自动保存M区中的14个字节数据
.在数据块中定义不需要更改的数据,下载到CPU内可以永久保存
.用户编程使用相应的特殊寄存器功能,将数据写入EEPROM永久保存
上述前三个数据保持功能都是在“系统块-数据保持”中设置。