发布于 2009-06-01 21:12:19
0楼
修好了,确是V3200006.1置1了.因为前些天因为找不到毛病,怀疑程序问题,就把程序恢复到以前的备份了,而做那个备份以后,有人把接口改过了.
维修思路:到底是哪个动作完成后的一瞬间置1了呢.观察它的动作就是对刀动作完成的瞬间,也就是对杆臂后退的接近开关没有把信号给到PLC ,这个动作以前看过在状态表里有信号翻转的变化,但是为何PLC不认呢,接口变了,把后退到位的信号线1014的地址从6号端子接到4号端子上,信号就传过去了.试车成功.谢谢指导.