发布于 2009-06-02 08:16:13
0楼
CPU版本问题,我在使用Premium的时候,CPU 57103硬件版本V5.1,与ETY 4103以太网模块组态,CPU模块报错,以太网模块无反应。将CPU版本换成V5.6后,错误消除,组态成功。
解决方案:
1.在STEP7硬件配置选择CPU(CPU314C-2DP(6ES7 314-6CG03-0AB0))的高版本组态或降低以太网模块版本配置。(这个解决方案,个人没有在Siemens CPU上试过,但在施耐德Premium CPU上试过,且已成功)。
2.给西门子技术支持打电话:4008104288。他们有经验丰富、技术扎实的技术支持工程师团队,我们有理由相信他们!
工控——这是一条不归路啊