回复:Zane等高手,帮忙看一下PID

随便称呼

  • 帖子

    12
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:新手

注册时间:2008-09-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-06-02 10:43:15

0楼

死区看起来可以满足你的要求。但是不要忘记了,死区是当设定值和实际值之间的差达到这个值的时候,PID的输出值才锁住。但是当你惯性大系统,你根本不能控制。只会产生震荡!,建议加入D调节,并且尽量加大D。。然后再看看效果。。