今天去现场调试,弄了一下午都不知道哪里出的问题。现场有一电控柜(内有变频器,plc),plc是CPU224+EM231,现场有压力传感器两个,均为4~20mA输出,通过200的编程软件监视无论管道压力怎么变化AIW0和AIW2均为定值(大概5000多),而且在线监视总掉线,我怀疑是PLC坏了,就又拿了套CPU224+EM231在电控柜外连接传感器,显示正确,我用这个CPU224把柜子里面的224换了下来,还是不成,真是奇怪了,难道是柜子里面变频器的干扰?(变频器没有启动),我传感器的电源用的就是L+和M,请各位高手给小弟看看到底是哪里出了问题?明天还得去调试,老板催得紧阿,真是郁闷!请赐教!