发布于 2004-03-07 21:04:15
0楼
您还需要告诉我是否需要外装编码器,因为802C不支持外装编码器,802D如果使用外装编码器需要一个611UE的闭环单元控制一个轴,另外,西门子1FK7电机是6NM、11NM、16NM、18NM。。。因此你可以用6NM的,因此需要告诉我以下内容:
1、两个伺服电机均为6NM,但是是否有刹车。是否有外装编码器,是几个轴有外装编码器。
2、主轴是否为伺服主轴还是模拟主轴(普通变频器),功率是多少。
3、是否使用自己的控制面板?还是用西门子的MCP?
决定我们一生的,有时不是我们的能力,而是我们的选择