调试已经有进展了,发现按照西门子简明调试手册上的调试顺序走下来,光栅尺无法生效,配置完第二编码器后,必须重新存储数据、上电复位,这时系统提示:P915[3]无效,将MD13070改为8000后,系统光栅尺生效了。