热心的KDRJL:
请我遇到如下问题:
1台绕线机,以前用施耐德变频器,后坏了,我们用MM440-15KW,采用P1300=21,
带编码器反馈,模拟量给定-10-10V,10V对应50HZ.已选择双极性参数, 作优化.正转运行正常,反转不行.
反转给定模拟量电压较低,约0.5V左右,其他参数: P757=-6V,P758=-100%,P759=5.2V,P760=100%,P761死区=0.2V, 与X轴相交点为+0.1V, 故
死区范围为-0.1V到+0.3V,正转可以启动,但不能反转,有时甚至出现给负电压时,却正转(反转电压较低,0.5V左右,工艺需要). 我们向左右方向一点点平移曲线,均不能反转(观察变频器的给定频率,不能为负).换施耐德的,却可以. 不知还有什么设置问题. 我的开关频率是参数4.
是变频器的干扰影响负给定值不能为负吗?