发布于 2009-06-03 10:39:49
0楼
没用过TP270,我的是MP370。希望能帮到你。
S7-412 2DP与MP370通过MPI通讯,用PROFIBUS总线电缆连接(我的线长15米),带PG接口的总线插头插在S7-412 2DP的MPI口上,另一端插在MP370的IF1B接口上。
PC Adapter插在S7-412 2DP MPI口上总线插头的PG接口。
在PROTOOL中把下载方式改为MPI下载。
这样,在PROTOOL环境可以实现对MP370的下载,在STEP环境实现对S7-412的下载。