发布于 2004-03-08 00:02:55
0楼
转贴:
问题:WinCC与EM277如何通讯?
解答之一: WinCC 与S7200 通过PROFIBUS 通讯
1. 拷贝EM277的GSD文件至硬盘\Sinec\ComPB.nt\gsd 路径下.
2. 启动Start → SIMATIC TSIMATIC NET → ComPROFIBUS
3. File → Scan GSD ,此后在 ComPROFIBUS的从站中EM277成为可选项
4. New → 选择Master为SOFTNET-DP,选Slave为SIMATICT Slave地址 → 选择 EM277→PROFIBUS-DP→Configure → slot 0 → order No. → 8 bytes out/8 bytes in → Auto Addr. → OKTParameterize → I/OT offset,offset设为0,即通讯映象区从VB0开始。
5. File → Export → NCM File
如:c:\sinec\ComPB.nt\ncm\EM277.Ldb
6. Set PG/PC interface。
选择CP_L2
CP5611(PROFIBUS-DP Master)
选择properties,在对话框中填入c:\sinec\ComPB.nt\ncm\EM277.txt(需完整路径)。
7. WinCC中在Tag Management 选择PROFIBUS-DP。
WinCC中无CP5611的选项。若使用CP5611可选CP5412替代
→New Driver Connection中将EM277站号填入 Slave address of EM277。
→在system parameter 填入CP5412的地址;config file 中填入 ComPROFIBUS中输出的txt 文件及其完整路径。
8. 新的Connection 中作Tag.
------------------------------------------------------
疑问:
1-5能达到
在第6点Set PG/PC interface中 我只装了COM PROFIBUS33和WINCC V51 在Set PG/PC interface中我没有找到CP_L2 和 CP5611(PROFIBUS-DP Master)选项,有CP5611(MPI)和CP5611(???我忘记了),选择properties,没有可添写的对话框,我该怎样做??
在第7点中→在system parameter 填入CP5412的地址;config file 中填入 ComPROFIBUS中输出的txt 文件及其完整路径。我没能找到config file填写 我该怎样做??
让各位见笑了,不过我真诚的请教各位,望回复