IM 151-7 CPU 的出厂状态
在出厂状态下,IM 151-7 CPU 的属性值设置如下:
表格 2-1 IM 151-7 CPU 在出厂状态下的属性
属性 值
MPI 地址 2
MPI 波特率 187.5 kbps
保持性位存储器、定时器和计数器 清除所有保持性位存储器、定时器和计数器
为位存储器、定时器和计数器设置保持性区域 缺省设置
(16 个存储器字节、无定时器、8 个计数器)
诊断缓冲区的内容 已清除
运行时间计数器 0
日时钟 1.1.1994 00:00:00
步骤
按照以下步骤使用模式选择器将 IM 151-7 CPU 复位为出厂状态:
1. 关闭电源。
2. 从插孔中拔下 SIMATIC 微存储卡(请参阅《IM 151-7 CPU 接口模块》手册中的
『SIMATIC 微存储卡』一章)。
3. 使模式选择器的开关保持在 MRES 位置,然后再次接通电源。
4. 请等待,直到下面概述的 LED 灯图像 1 出现。
5. 松开模式选择器开关,在 3 秒钟内将其拨回 MRES 并保持在此位置。
6. 下面概述的 LED 灯图像 2 将出现。
复位操作运行期间,该灯图像将亮起(约 5 秒钟)。在此期间,您可以通过松开模式选择器
来取消复位步骤。
7. 请等待,直到下面概述的 LED 灯图像 3 出现,然后再次松开模式选择器。
现在,IM 151-7 CPU 已复位为出厂状态。它无需缓冲便可启动(所有 LED 均亮起),并转换
为 STOP 模式。