224的编程口居然有220V???

已锁定

工控菜鸟2007

  • 帖子

    134
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游士

注册时间:2007-10-12

普通 普通 如何晋级?

224的编程口居然有220V???

421

2

2009-06-03 19:03:50

今天又去现场调程序,现场电控柜里面有MM430 15KW变频器一台,CPU224一个后面带模块若干,以前变频器运行的时候,在线检测就老中断,一直不知道是怎么回事,因为要连接笔记本,我用的检测电缆是PPI电缆+485/USB,插USB的时候电了我一下,很麻,我感觉像220,我用表一量,果然是220,于是我把485/USB拔下来,一点一点检查,485/USB没有问题,后来发现是编程口的引脚5在输出220,我的天,这是咋回事?起初我以为cpu坏了,我换了一个,还是这样,后来我发现只要变频器运行,引脚5就有220,变频器停止,过一段时间,引脚5 220消失,我初步认定是变频器的干扰太大了,可又不敢肯定,也不知道怎么解决,请各位高手给点意见!其实我知道变频器对有影响,本来是想把变频柜和PLC柜分开来做的,后来听做柜子的厂家的工程师说15KW的变频器太小干扰不大,动力和信号线分开走肯定没事,就做在一个柜子里了,结果就成了这样!是不是真的要像http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.asp?Q_id=36912&cid=1028中说的那样要加隔离变压器才成啊?请高手指教!
224的编程口居然有220V??? 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。