怎样做到刚启动变频器的瞬间,变频器输出转矩和给定速度相反

已锁定

流星永恒

  • 帖子

    9
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2005-06-13

普通 普通 如何晋级?

怎样做到刚启动变频器的瞬间,变频器输出转矩和给定速度相反

1225

9

2009-06-04 08:48:25

当重载下降时,我给变频器一个下降的速度,当转矩达到一定值后,打开抱闸。可是我想变频器使能后,给定为向下的速度,抱闸没有打开,应该处于堵转状态,速度环会达到饱和,转矩应该达到最大限幅值,方向也应该向下。当打开抱闸瞬间,负载的重力+变频器的输出转矩(转矩的方向应该和负载重力方向一致),这样不是帮了倒忙吗?
怎样才能使重载下降时,负载的速度向下并可控,变频器输出的转矩向上,这样抱闸打开后,才不会出现溜车。各位怎么做啊
怎样做到刚启动变频器的瞬间,变频器输出转矩和给定速度相反

怎样做到刚启动变频器的瞬间,变频器输出转矩和给定速度相反 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MasterDrives

共有5852条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。