怎样做到刚启动变频器的瞬间,变频器输出转矩和给定速度相反
当重载下降时,我给变频器一个下降的速度,当转矩达到一定值后,打开抱闸。可是我想变频器使能后,给定为向下的速度,抱闸没有打开,应该处于堵转状态,速度环会达到饱和,转矩应该达到最大限幅值,方向也应该向下。当打开抱闸瞬间,负载的重力+变频器的输出转矩(转矩的方向应该和负载重力方向一致),这样不是帮了倒忙吗?
怎样才能使重载下降时,负载的速度向下并可控,变频器输出的转矩向上,这样抱闸打开后,才不会出现溜车。各位怎么做啊
怎样做到刚启动变频器的瞬间,变频器输出转矩和给定速度相反