我的理解:有某些人曾经这样做过,差点没把我电死!

电源是AC380V的3+1,然后你的PLC取220V的电源是接的380V里面的L1和N,然后,柜子里面还有什么220V的用电设备是380V里面的L2和N,然后还有什么东东啊什么的用L3和N,某人的解释是:怕220V负载影响三相平衡~~

正常的时候,啥问题没有,然后某天那380VAC的N断掉了,我的天,220V就变成了380V,有的才几十伏,非常混乱。

建议楼主仔细查下你的回路,会有意想不到的收获的