谢谢楼主的经验。
我的项目使用CP341,又买了MUDBUS驱动的狗,结果看来很失策。
因为这种情况下使用FB7,FB8来收发报文,它将地址号,功能码,CRC校验全都删除,收到的只有数据本身。
这样就无法确定收到的数据是哪个子站的,用了一些手段,无法解决张冠李戴的问题。尤其是向下发遥控指令的时候,会对轮巡到的数据产生干扰。
现在我已经决定不再使用这个模块,请大家注意,这个问题没解决前,不要使用以上配置。