quote:以下是引用阿鸣在2009-06-04 10:15:48的发言:quote:以下是引用shine在2009-06-04 09:20:33的发言:
485口的5和24V的0是导通的。
你是不是零、地混接了,甚至零、火接反了?
版主的意见很重要。在一些环境中,如上所述柜体就带电。
交流的零和直流的零不是一回事,尽管有时他们是通的。在交流端,相电和零线接反没什么问题。楼主的问题,还是要考虑感应电,这个电不能做攻,否则,再有十个CPU也OVER了,不信大家那个CPU接上220V的电试试。最好的办法就是做好接地。找到产生感应电动势的原因。此外要说的是,PLC和变频器装在一个柜里(不能混杂)是可以的,尽管不太好。