1、可以新建一个变量监控表variable table将DB块中你需要修改的变量地址写进去,这样可以在线随时修改而不需下载,如果在DB块中修改比较麻烦还要下载。
2、这个问题 同样在变量表中这样写 DB10.DBW8 W#16#047e-->W#16#047f
这个地址要和SFC15中的地址一致才可以达到控制S120起停的目的