回复:怎样做到刚启动变频器的瞬间,变频器输出转矩和给定速度相反

渔村佬

  • 帖子

    169
  • 精华

    3
  • 被关注

    4

论坛等级:游侠

注册时间:2008-07-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-06-04 20:11:46

0楼

quote:以下是引用流星永恒在2009-06-04 08:48:25的发言:
当重载下降时,我给变频器一个下降的速度,当转矩达到一定值后,打开抱闸。可是我想变频器使能后,给定为向下的速度,抱闸没有打开,应该处于堵转状态,速度环会达到饱和,转矩应该达到最大限幅值,方向也应该向下。当打开抱闸瞬间,负载的重力+变频器的输出转矩(转矩的方向应该和负载重力方向一致),这样不是帮了倒忙吗?

怎样才能使重载下降时,负载的速度向下并可控,变频器输出的转矩向上,这样抱闸打开后,才不会出现溜车。各位怎么做啊
怎样做到刚启动变频器的瞬间,变频器输出转矩和给定速度相反


楼主有一个结,原因是系统的状态是在变化的。开始是负载的重力+变频器的输出转矩(转矩的方向应该和负载重力方向一致),一瞬间系统转入制动状态了。在下载中心有一片常问问题的专门回答。